Попытаемся сформировать сводное предложение по #ПТБ и #ПС. Каждый изложите свой вариант.
https://regulation.gov.ru/p/98540 требования к ПТБ
https://regulation.gov.ru/p/99835 про пропускную способность
Посему, установим следующий формат.
1. Минимальные размеры производственных помещений (сухая информация, без коментов)
2. Минимальные размеры ворот для производственных помещений (сухая информация, без коментов)
3. Минимальные размеры осмотровых канав (сухая информация, без коментов)
4. Методика расчета ПС (сухая информация, без коментов)
5. Общее пояснение по цифрам (тезисно, кратко)
============================================
===СКОПИРУЙТЕ НИЖНИЙ ТЕКСТ, ПОДСТАВЬТЕ СВОИ ЗНАЧЕНИЯ=========
============================================
1. Минимальные размеры производственных помещений (категория==длина--ширина--высота)
1.1 тупиковый заезд
L==4.0--3.5--3
M1==11.5--3.5--4
N1,N2,M2==17.5--6.0--6.0
M3,N3,O3,O4,O1,O2==невозможно
1.2 сквозной проезд
L==4.0--3.5--3
M1,O1==9--3.5--4
N1,N2,M2,O2==11.5--6--6
M3,N3,O3,O4==23.5--6--6
2. Минимальные размеры ворот для производственных помещений (категория==ширина--высота)
L==3.2--2
M1,O1==3.2--3.2
N1,N2,M2,O2==3.5--4
M3,N3,O3,O4==3.5--4
3. Минимальные размеры осмотровых канав (категория==длина--ширина--глубина)
M1,N1==4--0.7--1.4
N2, M2,O1,O2==6--0.7--1.4
M3, N3, O3, O4==10--0.7--1.4
4. Пропускная способность
Усредненная - 30 машин в день
Кому надо больше - заявление с обоснованием в РСА
5. Общее пояснение по цифрам
- Яма - При осмотре важным показателем является длина. Ширина в 1000 мм или 800 мм считаются оптимальными, усредненными. На практике на таких широких ямах неудобно. Ширину можно выбрать индивидуально для удобства организации рабочего места без потери качества осмотра.
*Следует уточнить требования сквозного проезда для категорий. Для каких-то категорий проезд обязателен.
* Минимальные длины следует выбирать именно как минимальные, а не оптимальные. Должна быть возможность с закрытыми воротами провести все процедуры, кроме требующих передвижения! При передвижении ворота как правило открываются для оперативного проветривания.
- Стоит уделить внимание минимальным требованиям к прилегающей территории. В частности площадки для въезда, выезда.
- С пропускной способностью заморачиваться не стоит вообще, оставить как есть. Можно просто понизить лимит.